Ich habe einen Vitodens 300 - 7148445200118106 - WB3 mit der Hauptplatine LGM29.32B1010 - Vi9543220.

Ich habe einen Vitodens 300 - 7148445200118106 - WB3 mit der Hauptplatine LGM29.32B1010 - Vi9543220.

 

Kann ich die Hauptplatine durch

Viessmann Vi 9543220 Landis LGM 29.32C1030

ersetzen?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo hhclz,

könntest du die Nummer der angegebenen LGM nochmal prüfen? Ich kann darunter leider nichts finden.

Beste Grüße °ja

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9
Hallo hhclz,

könntest du die Nummer der angegebenen LGM nochmal prüfen? Ich kann darunter leider nichts finden.

Beste Grüße °ja
Meine Nr.ist: LGM29.32B1010 (Vi9543220) - (23kW EG)

die soll ersetzt werden durch

LGM29.32C1030 (Vi9543220) - 25kW.

Die letztere scheint eine Generation neuer zu sein, ist sonst von außen Baugleich und hat die gleichen Anschlüsse.

Steht dir auch eine Artikelnummer beginnend mit 7... zur Verfügung?

Beste Grüße °ja
Alle Nummern oder Bezeichnungen habe ich geschrieben. Eine weitere Artikelnummer mit 7 steht nicht auf der Platine.
Hier sind noch Bilder mit der genauen Bezeichnung zu sehen, die ich habe. Ich weiß allerdings nicht, ob man dazu eingelegt sein muss, um die Bilder zu sehen:
https://vod.ebay.de/vod/FetchOrderDetails?itemid=263658417177&transid=2234459504016&ul_noapp=true
Inzwischen habe ich die Zentralplatine wie oben beschrieben getauscht. Nach der Kontrolle und Ergänzung der Codieradressen läuft die Heizung und das Warmwasser reibungslos – alles schein zu funktionieren!

Gibt es eigentlich eine vollständige mit genauer Funktion der Codieradressen? In der Anleitung sind nicht alle Adressen beschrieben oder es steht "nicht verändern". Es ist jedenfalls eine interessante Erfahrung, dass sich die beiden Zentralplatinen untereinander austauschen lassen. Somit erhöht besteht leichter die Möglichkeit, Ersatzteile zu bekommen.
Danke für deine Rückmeldung. Bitte stelle doch mal die Drucksachennummer deiner Service-Anleitung (beginnend mit 5...) zur Verfügung. Diese findest du auf der ersten Seite unten links.

Beste Grüße °ja
5681 397 2/2001
Die Service-Anleitung passt zu deinem Vitodens. Es ist richtig, dass nicht alle Codieradressen detailliert beschrieben sind. Diese haben keine Relevanz und sollten daher auch nicht verändert werden.


Beste Grüße °ja