RL- T Sensor noch sinnvoll?

Guten Tag,

ist ein RL-T Sensor im FBH- Rücklauf noch sinnvoll, wenn mein neuer FB HK-Verteiler selbst mit eigenen Fühlern in den einzelnen Rücklaufsträngen arbeitet? (Vitodens 300 mit Vitotronic 050 (und abgeschalteter Vitotrol 300))

Wenn ja, auf welchen Wert sollte die Spreizung der FBH (Codierung 2) erfahrungsgemäß eingestellt werden?

Mit freundlichem Gruß

dochappy

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

da sollte ich zu dienem neuen Hk-Verteiler nähere Informationen ahben.

Allgemein: Die Spreizung hängt von der Auslegung ab, bei einer FBH würde ich von 15-20 K ausgehen.

 

 

Gruß
Heizing

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo,

da sollte ich zu dienem neuen Hk-Verteiler nähere Informationen ahben.

Allgemein: Die Spreizung hängt von der Auslegung ab, bei einer FBH würde ich von 15-20 K ausgehen.

 

 

Gruß
Heizing