Rexola Biferral mit Trimatik und Honeywell steht seit Freitag auf Störung

Guten Tag, 

unser Rexola Biferral mit Trimatik und Honeywell steht seit Freitag mit roter Lampe = Störung. Eine Entstörung und/oder Neustart läuft wie folgt ab. Grüne Lampe und diverses klicken, dann strömt Gas, dann kommt KEINE Zündung und dann geht er wieder auf Störung...

Danke

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

Hier ist entweder der Glühzünder defekt oder die Brenneransteuerung.

Wenn du Gas einströmen hörst ist das eher ein gutes Zeichen  und deutet "nur" auf den Glühzünder hin.

Um einen Fachmannbesuch kommst du nicht herum.

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

8 ANTWORTEN 8

Hallo,

Hier ist entweder der Glühzünder defekt oder die Brenneransteuerung.

Wenn du Gas einströmen hörst ist das eher ein gutes Zeichen  und deutet "nur" auf den Glühzünder hin.

Um einen Fachmannbesuch kommst du nicht herum.

 

 

perfekt, danke für die schnelle Einschätzung, hoffentlich finde ich vor dem 1. Mai jemand 😞 ,da der Warmwasserboiler mit dran hängt
Glühzünder hätte ich im Auto 🙂 Welche Gegend?
PLZ 883
Zu weit würd ich sagen ( ~250 KM)
Schade, trotzdem danke.
Es war der Glühzünder! 🙂
Danke für die Rückmeldung.

Beste grüße °ja