Umstellung auf H-Gas Vitogas 100 35kW

 

Liebe Community,

 

Vitogas 100 GS1 Typ B11, Nr. 7143558200374108 mit 35 kW Wärmeleistung

 

Es soll auf H-Gas umgestellt werden, welches Bauteil benötigen wir?

 

Wir haben einen offiziellen Brief erhalten, man habe in der Datenbank nicht finden können, ob die Anlage auf H-Gas umgestellt werden kann.

Es wird der Nachweis der Umstellbarkeit gefordert, ansonsten sollen wir die alte Anlage nicht mehr betreiben - soll wohl heißen, wir müssten eine neue Heizung kaufen..

 

Welches Bauteil benötigen wir?

 

Ich hätte gedacht Artikelnummer: 7689634 oder teurer: Art.-Nr. 7689634

 

Wisst ihr mehr?

 

Vielen Dank!

 

Stephan

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

du benötigst den Umstellsatz 7825678.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo,

du benötigst den Umstellsatz 7825678.