VITOCALDENS 250 S HAWB-AC 252 A10 mit Ankopplung über EA1 Modul an Vitodens200

Hallo Viessmann

habe eine VITOCALDENS 250 S HAWB-AC 252 A10 mit Ankopplung über EA1 Modul an Vitodens200 (alles Bj 4-2017).

Es gibt aber Unklarheiten bei der Ankopplung über das EA1 Modul, weil die Stromlaufpläne nicht umfassend sind.

Habe einige Fotos beigelegt.

A. EA1 Modul

B. Stromlaufplan EA1 mit Ergänzungen

C. Vitocaldens Stromlaufplan mit Ergänzungen >> OK

D. Vitocaldens Stromlaufplan mit Ergänzungen >> hier ist die offene Frage der richtigen Einkopplung und der Funktion der Einkopplung.

Bitte um Info zu D.

Danke.

 

A Erweiterungsmodul EA1__P1120073.JPG
B Einkopplung  via EA1 Modul in in Vitodens-BUS_ P1120079.JPG
C VITOCALDENS 250 S HAWB-AC 252 A10Stromlaufplan-P1120078.JPG
D VITOCALDENS 250 S HAWB-AC 252 A10Stromlaufplan P1120100.JPG
3 ANTWORTEN 3

Hallo hartiman,

bezieht sich deine Frage auf die Ansteuerung des Umschaltventils für die Speicherladefunktion? Nach welchem Hydraulikschema (ID-Nr.) wurde die Anlage aufgebaut?

Beste Grüße, °ch

Hallo
Schema 4801036_1604_02

Hallo hartiman,

ok, danke für die Rückmeldung. Ich glaube, ich habe das Problem entdeckt. Um statt über 211.4 das Relais mit Schließerkontakt auf die EA1 DE2 schalten zu lassen, musst du den Kontakt 224.7 nehmen. Bei Verwendung eines externen Wärmeerzeugers ist es nicht möglich, noch zusätzlich einen Durchlauferhitzer zu verwenden, deshalb kannst du den Kontakt 224.7 verwenden.

Beste Grüße, °ch