Das Gerät macht ganze Zeit, Probleme, Fehler, 402 ganze Zeit blinkt an und aus Ausdehnungsgefäß ist neu

das Gerät, PWK 18

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Kannst du mir bitte die Schritte sagen, was ich machen soll, um das Problem raus zu lösen

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo @Rascho 

 

Der Fehler ist Flash 02, was bedeutet, dass der Kessel überhitzt ist.

2024-03-29 19_27_05-5681257VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

Der Kessel kann keine Wärme abführen, es ist notwendig, die Kesselpumpe und die Sicherheitskette zu überprüfen.

 

2024-03-29 19_27_42-5681257VSA00001_1.pdf – Google Chrome.png

 VG

Das Problem. Warmwasser geht an. Sobald ich wieder auf Heizung drehe, tut sich gar nix. Die Pumpe dreht sich

Hallo @Rascho 

 

Hast du den Fehler zurückgesetzt?

 

VG

Ja,

Kannst du mir bitte die Schritte sagen, was ich machen soll, um das Problem raus zu lösen

Hallo @Rascho 

 

Verwenden Sie den Fehler-Reset-Schalter.

 