Hallo,

 

wir haben seit kurzem das o.g. Viessmann Brennwert Wandgerät. Läuft auch eigentlich alles super, aber es gibt so ein paar Dinge, die wir nicht verstehen:

 

Über die ViCare App (Version 3.25.2) haben wir für die Warmwassererwärmung einen Zeitplan programmiert. Für heute soll z.B. gelten: 16.20 - 17.40 h.

 

Wenn wir aber jetzt in die App schauen, wird uns bei Warmwasser allerdings eine Temperatur von 42,2 °C angezeigt, obwohl der Brenner auf "aus" steht.

 

Wir waren bis dato davon ausgegangen, dass das Warmwasser nur dann erhitzt wird, wenn man an der Mischbatterie Warmwasser anfordert und das dann Aufheizkosten einspart? Und auch nur dann, wenn das Warmwasser auch im Zeitplan eingeschaltet ist.

 

Oder haben wir hier einen Denkfehler?

 

Vielen Dank im Voraus für Eure Erklärungen,

Sandra und Michael

3 ANTWORTEN 3

Habe mit meiner  Duomatik (1996) genau die gleichen Erfahrungen gemacht: unabhängig vom eingestellten Zeitraum der Warmwasserbereitung heizt der WW-Speicher bei Entnehmen sofort auf (Kaltwasser strömt nach). Eingestellte Temperatur 50 Grad - per Nachlauf 58 Grad. Wenn Temperatur des Speichers unter einen bestimmten Wert (38 Grad? ) fällt, heizt er sich auch ohne Entnehmen auf. 

Gib mal bitte die Seriennummer an. Sie steht oben auf dem Gehäuse des Vitodens neben dem Abgasrohr. 

Die ersten 8 Ziffern genügen.

Hallo Klein2024, 

 

du hast ein Kombigerät mit Plattenwärmetauscher. Die 42 Grad ist die Komforttemperatur. 

Werkseitige Einstellung: 05:30 bis 22:00 Uhr


Beim„ Kombigerät“ ist während der eingestellten Zeitphasen die„ Warmwasser-Komfortfunktion“ aktiv (Plattenwärmetauscher wird auf Temperatur gehalten).
Um die Komfortfunktion auszuschalten, müssen die Zeitphasen gelöscht werden.

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team