Hallo,

Wir haben leider seit einiger Zeit Probleme mit unserer Therme, aktuell haben wir wieder keine Warmwasserbereitung.

Wir hatten die letzten Jahre immer mal wieder Fehler in der Anlage (F1 kann ich mich noch erinnern), aber nachdem der Techniker da war und Teile getauscht hat ging alles wieder. Aber seit letztem Montag ist echt der Wurm drin, mal geht Heizung nicht, Mal Warmwasser nicht. Mittlerweile war der Techniker 3x da, dann lief es immer für ein paar Tage und dann kam es wieder zu Problemen. Donnerstag habe ich dann festgestellt das die Kesseltemperatur sehr hoch ist, und gestern wurde die Pumpe noch ausgetauscht. Er sagte aber auch das eine Ansteuerung für die Pumpe defekt ist und er etwas bestellen muss, daher läuft die Pumpe nun erstmal durch und er kommt nächste Woche nochmal wenn das Teil da ist.

Bis gestern Abend ging dann auch wieder alles, aber heute haben wir wieder kein Warmwasser. Die Kesseltemperatur schwankt wieder zwischen 75 und 85 Grad.

Wir hatten schonmal vor 2-3 Jahren Probleme mit dem Umschaltventil, ich weiß leider nicht mehr was damals gemacht wurde.

Ich habe nun Mal den Relaistest gemacht und zwischen den 3 Positionen gewechselt und das aufgenommen. Ich weiß nicht, hört sich das normal an?

https://youtube.com/shorts/Ak3EBc5nowY?feature=share

Ansonsten, irgendwelche anderen Tipps was ich kurzfristig probieren kann?

Montag rufe ich dann wieder beim Techniker an, aber bis dahin ohne warmes Wasser wäre nicht optimal 🙂

Vielen Dank
Thomas
3 ANTWORTEN 3

Das Geräusch ist erstmal nicht schlimm.

 

Unterhalb der Pumpe ist ja das Umschaltventil, bewegt sich da ein kleiner Hebel, dieser müsste Hoch/Mitte/Unten hin und her schalten.

 

Ich kann es nicht genau im Video sehen aber es könnte sein das dein Umschaltventil defekt ist. 

 

Ich hab jetzt nochmal geschaut, aber ich erkenne da keinen Hebel unterhalb der Pumpe. Zumindest sehe ich auf den ersten Blick auch nichts was sich bewegt, wenn ich zwischen den 3 Stufen Wechsel.

Ich hab nochmal neu aufgenommen. Müsste da der Hebel irgendwo sein?

https://youtu.be/wQq99MoTkIQ

Ein neues Update, das Thema hat mir dann doch keine Ruhe mehr gelassen.
Ich hatte noch ein bisschen mit den Relaistest probiert ob ich doch irgendwo was sehe was sich bewegt, und dann irgendwann nach zig Versuchen hat sich dann der Hebel bewegt (nun weiß ich auch auf was ich achten muss).

https://youtu.be/KgYMEqCPidw

Nun funktioniert auch Warmwasser wieder. Nun ist die Frage, warum hatte er sich vorher nicht bewegt? Evtl. verkalkt? Oder doch defekt? Auf jeden Fall werde ich das die nächsten Tage weiter beobachten.