Heizung Viessmann VITODENS 200 WB2
Hallo, meine Heizung macht mal wieder Probleme.
Die Heizung war auf Störung, der Lüftermotor war sehr heiss, lief aber nicht.
StörungsmeldungComfortcontrol: 06 Brennersteuergerät auf Störung (S 28)
Störungsursache : Luftdruckschwelle Zündniveau wird nicht erreicht
Maßnahme : Differenzdrucksensor prüfen, Luftklappe prüfen (S 34)
Heizungs daten
SN: 7143472113598102 WB2
Jahr: 21.09.2001
Brennersteuerungs Platine : LGM29.22B2010
Da das Lager des Lüftermotors auch schon mal Geräusche machte, schloss ich daraus das dieser die Störung verursacht hatte.
Aus einer gebrauchten Heizung, siehe Daten,
SN: 7159008206505101 WB2
Jahr: ?
Brennersteuerung : LGM29.55A6200
habe ich den Brenner mit allen Aggregaten ausgetauscht.
Die Störungsmeldung : 06 Brennersteuergerät auf Störung
aber blieb.
Darauf hin tauschte ich die Brennersteuerungs Platine : LGM29.22B2010
einschliesslich der Zusatz Platine
gegen die Brennersteuerungs Platine : LGM29.55A6200
einschliesslich der Zusatz Platine aus
Die Störungsmeldung : 06 Brennersteuergerät auf Störung
ist immer noch da.
Nun bin ich mit meinem Latein am Ende
Getauscht wurden : Brenner komplett mit Differenzdruck Sensor
Brennersteuerungs Platine (Frage : sind die Platinen kompatibel ? )