Hallo ist das Brennwert Kombigerät Vitodens 200 mit einer Sicherheitsgruppe Trinkwasser seitig anzuschließen ? Hausdruck 4bar .
?
1 ANTWORT 1

Hallo,
Siehe hier.

Die Sicherheitsgruppe nach DIN 1988 und EN 806 muss eingebaut werden, wenn der Trinkwasser-Netzanschlussdruck 10 bar (1,0 MPa) übersteigt und kein Trinkwasser-Druckminderventil eingesetzt wird (gemäß DIN 4753). 5789 037 DE Ein Rückflussverhinderer bzw. ein kombiniertes Freiströmventil mit Rückflussverhinderer darf nur in Verbindung mit einem Sicherheitsventil eingesetzt werden. Wird das Sicherheitsventil eingesetzt, darf das Kaltwasserabsperrventil am Heizkessel nicht abgesperrt werden.