Vitodens 200-W + Erweiterungsmodul EA1!

Dachfenster, Anlage sperren

Ich muss nun lt. Schornsteinfeger den Brenner abschalten lassen wenn das Dachfenster oben geöffnet wird.

Habe dort ein Magnetschalter montiert und bekomme das Signal runter zum Erweiterungsmodul EA1.

Um das zu realisieren benötige ich doch die Funktion Sperren oder, wie kann ich das Programmieren das Der Brenner aus geht wenn das Dachfenster geöffnet wird!?!

 

Vielen Dank

1 ANTWORT 1

Hallo bishop,

wenn du den Funktionseingang DE1 verwendest, musst du die Codieradresse 3A auf 3 stellen. Die Funktion der Umwälzpumpe wird dann über die Codieradresse 3E eingestellt. Alle Informationen dazu findest du in der Montage- und Serviceanleitung deines Vitodens 200-W.

Beste Grüße °be