Hallo der brenner in meiner Therme Vitodens 200-w (WB2c) zündet nicht mehr.
Die Kessel Ist-Temperatur steht Konstant bei 19 Grad,egal welches betriebsprogram ich wähe der brenner bleibt aus. Die Kessel soll temperatur wird mit 49 grad angezeigt.
Auch im Wartungsmodus ändert sich die situation nicht.
Die Rote Fehler LED ist aus und es steht auch kein fehler im display.
Auch die fehler Historie ist leer.
Ich habe das gerät auch schon vom Stromnetz getrennt das hat aber auch nicht geholfen
Ps: die therme wird nur für Heizung und nicht für WW benutzt.
Lies mal in der Codierebene 2 die Adresse 38 aus. Welcher Wert steht da?