Vitodens 222-W Brenner startet nicht, keine Fehlermeldung, Prüfbetrieb funktioniert

Hallo,

der Brenner unserer Anlage (Vitodens 222-W, Erstbetrieb 20.12.13) startet nicht mehr. Betriebsleuchte ist grün, kein Fehlercode wird angezeigt, Fehlerhistory ist leer. Im Prüfbetrieb funktioniert der Brenner und schaltet ein.

Nach dem Umschalten auf Normalbetrieb startet der Brenner einmal, aber nach der ersten Abschaltung schaltet er sich nicht mehr an. Man hört einen Lüfter laufen, alle Anzeigen sind normal, aber der Brenner läuft nicht an.

Der Vorgang
Prüfbetrieb-->Brenner an-->Umschaltung auf Normalbetrieb-->Der Brenner startet einmal normal und danach nicht mehr
lässt sich beliebig oft wiederholen.

MfG Armin

14 ANTWORTEN 14

Was sagt die Codieradresse 38 aus in der Serviceebene 2 aus?

Hallo,
danke für die schnelle Antwort.
Condierebene 2 zeigt: "38 : 0".
Nebenbei bemerkt kommt es mir vor als würde im Prüfbetrieb, wenn der Brenner sich einschaltet, die Anlage nicht mit "voller Kraft" arbeiten (oder nur das Gebläse), da im Betrieb leiser als in der Erinnerung.
MfG Armin

Wie von @Kundendienst korrekt beschrieben, sollte die Codieradresse 38 ausgelesen werden, wenn die beschriebenen Auffälligkeiten auftreten. Anschließend lässt sich genaueres sagen.

Beste Grüße °ja

Hallo,
wie schon im Post vorher geschrieben, die Codieradresse 38 zeigt 0.
MfG Armin

Dann musst du zwingend mal alle Diagnosewerte Soll und Ist hier Posten wenn der Kessel im Normalbetrieb ist.

Hallo,
okay hier folgen die Diagnosewerte.

Allgemein
-------------
Außentemp: Gedämpft 10°C Ist 12°C
Kesseltemp: Soll 5°C Ist 38°C
Abgastemp: Ist 38°C
Gemeins. Anford. T.: 0°C
Brenner: Aus
Betriebsstd: 7511h
Brennerstarts: 128831
Codierstecker: 247C
Max. Heizleistung: 69%
Ventil: Warmwasser
Ausgang Intern: Interne Pumpe Ein
Ausg. int. Erw. H1: Zirkulationspumpe Ein
Ausg. 21/28: Interner Ausgang Aus

HK1
-----
Betriebsprogramm: Heizen + Warmwasser
Betriebsstatus: Normaler Heizbetrieb
Zeitprogramm: Mo 06:00-22:30
Raumtemp. Soll: 23°C
Red. Raumtemp. Soll: 12°C
Neigung: 1,4
Niveau: 0K
Heizkreispumpe: Aus

Warmwasser
----------------
Zeitprogramm: Mo 04:30-24:00
Zeitprog. Zirkulation: Mo 04:30-24:00
Warmwassertemp: Soll 55°C ist 36°C
Speicherladepumpe: Ein
Zirkulationspumpe: Ein

Kurzabfrage
---------------
01: 02 4F 04
02: 20 01 CB
03: 00 01 00
04: 00 24 F0
05: 07 10 00
06:
07:
08:
09:
10: 21 00 00
11:
(Wenn leer, gesamte Zeile mit 00)

Danke für die Hilfe, hoffe das bringt etwas Licht in das Problem.

MfG Armin

Danke für die Werte.
Aber demnach müsste der Brenner anlaufen und das Brauchwasser erwärmen was er widerum nicht tut.
Also nochmals die Codieradresse 38 auslesen ob die sich ändert. Ruhig mal für 10 min in der Position stehen lassen und beobachten.
Wenn es weiterhin bei 38:0 steht würde ich vorschlagen die Regelung mal zu reseten.

Hallo,
da ich mit dem Vorschlag gerechnet habe, bin ich schon wie folgt vorgegangen:
Anlage im Prüfbetrieb gefahren, Umschalten auf Normalbetrieb und schnellstmögliches Aufrufen von Codierung 38.
Im Normalbetrieb hat sich dann wie immer der Brenner einmal eingeschaltet und ist danach nicht mehr gestartet.
Über den gesamten Zeitraum hat Codierung 38 immer 0 angezeigt.

Habe auch schon im Abschaltbetrieb die Stromzufuhr unterbrochen und danach alles wieder gestartet - ohne Erfolg.

Wie wird die Regelung denn resetet? Habe hier die "Montage- und Serviceanleitung für die Fachkraft - Vitodens 222-W Typ B2LA" vor mir liegen, auf welcher Seite steht denn die Anleitung zum Reset?

MfG Armin

Wenn der Brenner im Normalbetrieb nicht mehr an geht, bleibt die Codieradresse auf 0 stehen?

Beste Grüße °ja

Hallo,
habe gerade nochmal die Codieradresse 38 aufgerufen und beobachtet, bleibt im Normalbetrieb immer auf 0. Habe auch zweimal den R-Button auf dem Bedienelement gedrückt, keine Veränderung.
MfG Armin

Regelung wird über die Adresse 8A:176 eingestellt und dann die 7C:42 einstellen. Dann wird die Regelung resetet.

Hallo,
habe den Master-Reset durchgeführt. Hat keine Änderung bewirkt, alles wie gehabt.
Im Prüfbetrieb funktioniert der Brenner, beim anschließenden Normalbetrieb schaltet der Brenner einmal ein, dann nicht mehr. Die Warmwasser-Erwärmung wird nur "indirekt" durchgeführt, die gezielte Aufheizung des Wasser-Speichers findet nicht statt.
Es erscheint nicht eine Fehlermeldung, Fehlerhistory ist leer.

Den Fachbetrieb holen und aufs blaue irgendwelche Wartungen durchführen lassen ist sicher auch keine Lösung.

MfG Armin

Ok.

Dann hätte ich noch einen Vorschlag. Reduziere mal die Warmwassertemperatur soweit rubter wie es geht. Schalte das Gerät ab und dann wieder ein.
Dann müsste der Kessel in die Heizung aufheizen.
Wenn das der Fall ist sollte man mal den Auslaufsensor auf seinen Widerstandswert prüfen mit einem Multimeter.

Hallo,

super, das war wohl der entscheidende Hinweis. Wenn die Warmwassertemperatur auf 10°C reduziert wird, arbeitet die Heizung wieder normal.
Der Widerstandswert des Auslaufsensor beträgt 4,5 kOhm bei einer Warmwassertemp. von IST 18°C.

Musste auch feststellen, dass direkt (neben dem Auslaufsensor) beim Übergang zum Plattenwärmetauscher der Anschluss undicht ist - siehe Foto im Link:
https://nonal.de/tmp222/vito_222.jpg

Es gab schon einmal Probleme mit den Übergängen zum Plattenwärmetauscher, da war der untere rechte Anschluss undicht und es wurde das gesamte Segment VI 5539197 ausgetauscht.
Habe hier noch 4 Profildichtungen 7827933 vorliegen. Benötigt der Monteur noch weitere Dichtungen als Ersatz?
Das gesamte Segment austauschen macht wohl wenig Sinn, da das Problem wohl eher bei den Dichtungen und an der Konstruktion selbst liegt.

Gibt es die Dichtungen in einer Ausführung die 0,5mm stärker ist, denn die Dichtungen sind 6mm stark, die Aussparung für die Dichtung am Kunststoffsegment ist ebenfalls 6mm tief, damit liegt das Kunststoffsegment praktisch ohne überstehende Dichtung am Plattenwärmetauscher an. Da hilft dann auch kein Anpressdruck die Sache dicht zu halten und die permanenten Temperaturänderungen helfen dabei sicher auch nicht.

MfG Armin