abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300 Pumpe läuft immer

Hallo zusammen,

Bei meiner Vitodens 300 läuft die HK-Pumpe ständig, auch im Nachtbetrieb.
Natürlich habe ich hier auch schon die Beiträge durchsucht, aber keiner bringt mich so richtig weiter, vielleicht hat ja einer ne Idee.

Zu meiner Anlage:
Gerätenummer 7329245001382101 Typ WB3 mit Bedieneinheit Comfortrol.
HK-Pumpe (ist doch die obere, oder??Ich hab 2 da drinne) Wilo VIHU/6Bus/70BUS
Aktuell eingestellt: Soll-Tag 19°, Soll-Nacht15°
IST: 19°, Aussentemperatur 15°

Folgende Parameter sind eingestellt:

000-000

001-000

002-001

003-001

004-000

005-001

006-001

007-000

008-000

009-000

010-000

011-000

012-000

013-001

014-000

015-001

016-000

017-001

018-000

019-000

020-000

028-000

029 bis 031-001

032-000

033 bis 036-000

037-255

038-020

039 bis 041-255

042-075

044-025

045-060

046-030

048 - 255

055-040

085-032

086-032

088-007

089-008

099-000

0a0-020

0a1-000

0a2-075

0a3,0a4,0a5,0a6-255

0a7-060

0b2-001

0b3-000

0b4-040

Vielleicht ist einer der Parameter nicht richtig gestellt.

Was mich stützig macht sind die Parameter 0a1,0a2 sowie 048.
Laut meinem Handbuch sollten 048 + 0a2 auf 000 sowie 0a1 auf 006 stehen und nicht verstellt werden.
Allerdings sind die verstellt wie o.a.: 048-255, 0a1-000, 0a2-075.
Weiß jemand, was diese Parameter bedeuten??

 

 

 

3 ANTWORTEN 3

Die Pumpe läuft, weil du es so eingstellt hast. Mit den Codierungen hat das nix zu tun. Du hast eine Nachtraumsolltemperatur von 15 Grad, also läuft die Pumper unterhalb einer Außentemperatur von 15 Grad. Stell mal die Nachtraumsoll so weit wie möglich runter.
Um die Codierungen musst du dir keine Gedanken machen, das sind teilweise Codieradressen, die sich von allein umstellen. Hersteller des Umschaltventils oder sowas ist das meist, oder einige Werte werden durch den Codierstecker verändert.

Okay, du hast Recht.... Wenn ich Sollwert Nachts auf 5 Grad stelle ist die Pumpe aus.
Gehe ich also recht in der Annahme, dass die Vitodens keine volumen- bzw. druckabhängige Regelung kann?
D. h. wenn die Außentemperatur unter der Sollte pertura liegt, läuft die Pumpe immer?

Am Rande gefragt, was ist denn energetisch sinnvoller, die Temperatur im Kessel nachts konstant zu halten oder lieber ganz abkühlen zu lassen?

Guten Morgen!
Bei den neuen Kesseln ist die Nachtraumsolltemperatur Werkseinstellung auf 3 Grad. Das bedeutet dass die Pumpe nur unterhalb von 3 Grad in der Nacht läuft, ansonsten sind Brenner und Pumpe aus.
Es ist nicht jedes Haus gleich, aber solange du keine alte klapprige Scheune hast, aus der die Wärme rausgeht, ist Abschalten besser als Absenkung.. Teste einfach mal, wie weit deine Räume bei der Einstellung 3 Grad abkühlen.
Dein Gerät hat als Heizungspumpe normalerweise eine Buspumpe. Wie und durch was diese von der Drehzahl her angesteuert wird, kann dir nur Viessmann sagen.
Die Pumpen in den Vitodensen werden Außentemperaturabhängig gefahren. Also je kälter es draußen ist, umso höher die Drehzahl der Pumpe.
Top-Lösungsautoren