abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300-W B3HA sporadisch taucht Fehler EB auf

Hallo Viessmann Experten

bei einem Vitodens 300-W B3HA Herst.Nr: 7452948402226100  BJ2014

taucht alle paar Tage die Fehlermeldung FB auf. Die Wartung mit ZE,IO und BD Wechsel wurde im Februar gemacht. Die Störungen tauchten ab Mitte Juni auf. Die Messergebnisse sind zum Zeitpunkt der Messung ok. Auch der Ruhe und Fliesdruck des Erdgases.

Was könnte das sei.

Mit freundlichem Gruß

Heizung92

7 ANTWORTEN 7

Hallo Heizung92,

die Meldung "Eb" sagt aus, dass der Brenner auf Störung geht, da die Wärmeabnahme während dem Kalibrieren zu gering ist. In vielen Fällen ist diese Meldung auf ein undichtes Abgassystem zurückzuführen. Meine Empfehlung wäre es daher, das Abgassystem auf Dichtheit zu prüfen.

Beste Grüße °ja

Hallo,
wie es so ist mit den sporadischen Störungen, die letzten vier Tagen war wieder nichts.
Ich habe heute zur Sicherheit den Brenner geöffnet die ZE, IO und die BD gewechselt, sowie den Brennraum ausgesaug (war kaum verschmutzt) auch ist der Wärmetauscher rundum durchlässig.
Ich habe folgendes gemessen:
Ringspalt mit Haube bei Vollast = keinerlei Abgase in der Zuluft
Ionisationsstrom: 14 - 16 MikroAmper
Gas Ruhedruck: 26 mbar
Gas Fliesdruck Volllast: 22 mbar
Abgas CO2. 8,5%
Wärmeabnahme: momentan zur Brauchwasserunterstützung (wenn es die Solaranlage nicht schafft)

Sie schrieben:
Wärmeabnahne = wie könnte ich das verbessern
Abgassystem: wenn die Ringspaltmessung gut ist = ist das Abgassystem doch ok, oder

mfg
Heizung92

Es kann durchaus sein, dass sich Undichtigkeiten im Abgassystem nur zu bestimmten Betriebszeiten zeigen.Sicherheit würde es geben, wenn das Abgassystem im kalten Zustand abgedrückt wird. Ist ein Belag auf den flammenberührten Komponenten zu sehen?

Beste Grüße °ja

so wie die IO und ZE nach zwei Jahren eben aussieht,
ein weisslich-grauer Belag war schon da, darum habe ich diese gewechselt.
Ich werde weiter sehen.

mfg
Heizung92

Ggf. wäre es in diesem Fall sinnvoll, wenn die Anlage durch einen unserer Techniker geprüft wird. Den Einsatz kannst du über den bekannten Weg in unserem Service-Center in Auftrag geben (ich gehe davon aus, dass du einer unserer Fachpartner bist ;)).

Beste Grüße °ja

geht klar,
ich schaue weiter
Wir sind Fachpartner von Viessmann.

Gruß
Heizung92

Danke für die Rückmeldung. 😉

Beste Grüße °ja