Hallo Zusammen
Unsere Vitodens 333 (Baujahr 2006, Herstellernummer 7177361) lieferte kein warmes Wasser mehr.
Die Regelung zeigte nach Aussage HB in der Codieradresse 38 sporadisch den Wert 33 und musste getauscht werden.
Danach gab es wieder Warmwasser, leider ging die Heizung immer wieder mit dem Code C5 auf Störung.
HB meinte, dass auch noch die Ansteuerung der Heizkeispumpe defekt sei und tauschte die Heizkreipumpe gegen eine neue aus.
Nur es gibt auch mit der neuen Pumpe immer noch nach einigen Stunden Betrieb die Störung C5.
Im jetzigen Zustand wurde die Buspumpen Regelung deaktiviert (30:0 und Kabel gezogen)
und die Anlage läuft ohne Probleme, jedoch mit einer ungeregelten Pumpe.
Gibt es noch eine Idee, was hier schief läuft?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo castoridus,
die Meldung "C5" sagt aus, dass eine Unterbrechung des KM-Bus zur drehzahlgeregelten internen Heizkreispumpe vorliegt. Folgendes sollte durchgeführt werden:
1. Die Spannungsversorgung 230V~ an der drehzahlgeregelten internen Heizkreispumpe prüfen (Stecker 20).
2. Die KM-BUS Verbindungsleitung zwischen X4.1/ X4.2 (KM-BUS 145) der Vitotronic-Regelung und der drehzahlgeregelten internen Heizkreispumpe auf Beschädigungen prüfen.
3. Die Kommunikationsspannung zur drehzahlgeregelten internen Heizkreispumpe prüfen:
Beste Grüße °ja
Hallo castoridus,
die Meldung "C5" sagt aus, dass eine Unterbrechung des KM-Bus zur drehzahlgeregelten internen Heizkreispumpe vorliegt. Folgendes sollte durchgeführt werden:
1. Die Spannungsversorgung 230V~ an der drehzahlgeregelten internen Heizkreispumpe prüfen (Stecker 20).
2. Die KM-BUS Verbindungsleitung zwischen X4.1/ X4.2 (KM-BUS 145) der Vitotronic-Regelung und der drehzahlgeregelten internen Heizkreispumpe auf Beschädigungen prüfen.
3. Die Kommunikationsspannung zur drehzahlgeregelten internen Heizkreispumpe prüfen:
Beste Grüße °ja