Vitodens 333F Außentemperatur stimmt nicht

Vitodens 333F (B3TA-26) zeigt konstant 18 Grad Außentemperatur. Scheint am Außensensor zu liegen, liefert außen (bei knapp über 0 Grad) und im Haus gleiche Werte.

Ersatz durch neuen Sensor 7820148 liefert Fehler, durch konstanten Widerstand ebenfalls.

Woran kann es liegen?

5 ANTWORTEN 5

Mal den Widerstandswert des Kabels messen. Einen Reset durchführen.

MfG

W.F.

Hatte beides bereits durchgeführt. Anschluss alter / neuer Sensor / Widerstand mit neuem kurzen Kabel (30cm) führt zu keinem veränderten Verhalten.
Gibt es Menüoptionen, die sich auf den Außensensor auswirken und die zu prüfen wären?

Hallo, 

Da die Anlage ja neu ist, solltest du als erstes deinen Fachbetrieb kontaktieren. 

Grüße 

Anlage ist aus 2013. Wenn ich hier keine Lösung bekomme, werde ich mir einen suchen;-)

Hallo Friese,

wenn Sensor- und Kabeltechnisch alles in Ordnung ist, scheint die Regelung einen Defekt zu haben.

Viele Grüße
Flo