Hallo, es kommt kaum noch Warmwasser aus dem Kessel. Monteur will Geld verdienen und Kessel tauschen. Ich würde mich über eine umweltfreundlichere und kostengünstigere Lösung freuen. Kann eine Entkalkung erfolgen? Durch wen? Bitte konkrete Firmennamen. PLZ 31867 - Umkreis ist mir egal. Danke.
3 ANTWORTEN 3

Schreibmal die Seriennummer des Speichers.

Häufig ist es so, dass im Kaltwasserzulauf unter anderem ein Rückflussverhinderer verbaut ist. Diese Bauteile werden durch Kalk sehr unbeweglich und lassen so kein bzw. nur wenig Wasser nachströmen.

Ich hätte hier also als erstes die Sicherheitsgruppe des Speichers im Verdacht.

7418132000034106

Da hier das Warmwasser im Durchlaufverfahren bereitet wird, glaub ich noch immer, dass mindestens ein Ventil festgegangen ist. Entweder am Kaltwasseranschluss/Sicherheitsgruppe oder am Warmwasserausgang. Sofern hier ein Ventil verbaut ist.