Hallo.
Meine Vitoodens 300 ist seit Umstellung durch Telekom auf IP-Telefonie mit Vitocom 300 nicht mehr per Telefon zu überwachen. Ist eine Fernüberwachung mit Vitocom 100 GMS2 möglich? Leider konnte die Firma Viessmann die
Frage per Telefon nicht beantworten. Sogar die bisher zuständige Installationsfirma zeigt sich hilflos.
Wer kann helfen.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
ich würde mal testweise am Speedport
s. hier auf Seite 102
https://www.telekom.de/dlp/eki/downloads/Speedport/Speedport%20W%20724V%20Typ%20A/Bedienungsanleitun...
den entsprechenden Port auf Fax stellen und die Rufnummern den Ports sauber zuordnen
Wenn das nicht klappt bei der Telekom beschweren, die können meines Wissens für solche Fälle auch analoge Anschlüsse weiter betreiben.
Eine andere Alternative wäre die Vitocom 300, TypFE1, ohne Modem, hier muss ein bauseitiges analoges
Modem oder ein geeigneter externer ISDN_Terminaladapter angeschlossen werden.
Eine weitere Alternative wäre Vitocom300, TypFI1, die hat ISDN eingebaut; eine Fritzbox mit ISDN-Asnchlüssen kaufen, die VOIP-Einstellungen übertragen, diese statt des Speedports anschließen und daran die Vitcom. Sollte funktionieren, auch ich habe eine alte ISDN-Anlage an einer FritzBox laufen.
Gruß
Heizing
also hier gäbe es noch eine;-)
http://www.brennerkaufhaus.de/shop/viessmann-heizung/safedataframe.html?fsrc=http://www.brennerkaufh...
Bringt aber nichts, mir fällt auf, dass ich bezüglich der Vitocom 300, TypFE1 und TypFI1 Blödsinn geschrieben habe: Die gehen nicht, da LON benötigt wird.
Ich kam auf die falsche Spur, da bei der Suche mit Herstellnr.745053452260100 die Vitocom für Hutschienenmontage angezeigt wird. Erst wenn man auf Einzelteile klickt, wird die Vitocom 300 FA2. (füher Deaktel-F) angezeigt. Da bei meinem Beitrag nur die Einstiegsseite angeschaut habe, war ich gedanklich bei der falschen Vitocom
@CustomerCareBen , das Bild sollte man ändern.
Hätte noch eine Idee.
so wie hier vorgeschlagen
http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Betreff-Welches-Lon-Modul-Art-Nr-...
mit einer Vitocom 200, Typ LON Best-Nr. 7143 478 von Viessmann-2-Draht-Bus auf LON und dann eine aktuelle Vitocom anschließen