Hallo, wir haben das o.a. Heizungssystem im Keller von unserem Vermieter verbaut. Wir haben 100qm Wohnfläche und nutzen es mit 2 Personen nur für Heizung und Warmwasser. Unser jährlicher Verbrauch liegt bei 17500m3 .

IMG_1894.jpeg

Der Verbrauch scheint für mich zu hoch!

 

Obwohl wir in der heutigen Zeit unsere Heizung nur noch sporadisch nutzen kann ich kaum eine Reduzierung des Verbrauchs erkennen. Was kann man noch unternehmen?

5 ANTWORTEN 5

Hallo Schippi, 

bist du dir sicher, dass es 17500 m³ sind und nicht 17500 kWh? 
Ich gehe eher davon aus, dass du 1750 m³ meinst. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Sorry,

es sind 17500 kWh

Wird vermutlich daran liegen, dass die Anlage ohne Außentemperatursensor betrieben wird. Sie heizt also immer auf die eingestellte Kesselwassertemperatur bzw. Vorlauftemperatur. Werkseitig ist diese auf 74 Grad eingestellt. Die Anlage heizt also immer mit voller Leistung. Dort ist die einfachste Regelung verbaut die es gibt. Eigentlich kennt Sie nur an und aus. Man könnte einen Außentemperatursensor nachrüsten und ein anderes Bedienteil für den witterungsgeführten Betrieb verbauen. 

Welche Systemtemperaturen werden denn aktuell so gefahren? 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo,

Die Warmwasser Temp. steht auf 42 Grad

und die Heizung auf 58 Grad

Hallo Schippi, 

wenn es möglich ist dann hilft aktuell nur eine geringeren Vorlauf bzw. Kesseltemperatur einzustellen. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team