abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitogate 200 KNX - gelbe LED

Hallo,

die LED "3" leuchtet im Normalzustand gelb und gibt den Hinweis, dass KNX TP angeschlossen ist.

KNX TP ist immer noch angeschlossen, aber die LED ist aus. Wird das Gerät stromlos gemacht, flackert sie kurz auf, wenn das Gerät wieder betriebsbereit ist. Daten werden vom LON zum KNX u. umgehrt keine mehr übertragen. Das hat mal funktioniert. Die KNX-App lässt sich fehlerfrei übertragen. Die LON-Teilnehmer-Prüfung an der Therme war "OK".

Die ETS-Geräteinfo bringt Folgendes:

Geräteinfo von Gerät 1.1.128

Allgemein

Applikationsprogramm

Applikationsprogramm 2 / PEI-Programm

Gruppenkommunikation

Element Wert Resourcenname Unformatierter Wert

Maskenversion $07B0 1968

Physikalische Adresse 1.1.128 IndividualAddress 4480

Gerätehersteller Viessmann Werke DeviceManufacturerId 81

Bestellnummer $00000000000000000000 DeviceOrderId 00000000000000000000

Seriennummer $0051C80104B4 DeviceSerialNumber 3512478609160000

Hardware-Typ $0051FFFFFF02 HardwareType 3521873180180000

Firmware-Version [1] 2.20 FirmwareVersion 2196

Programmiermodus Aus ProgrammingMode false

Element Wert Resourcenname Unformatierter Wert

Applikation 81 3031 16 ApplicationId 13621127900000

Gerätetyp $3031 ApplicationId 12337

Version 1.6 ApplicationId 22

Ladezustand Geladen ApplicationLoadStatus 1

Ausführungszustand Aktiv ApplicationRunStatus 1

Element Wert Resourcenname Unformatierter Wert

Applikation 0 0000 00 PeiprogId 0

Gerätetyp $0000 PeiprogId 0

Version 0.0 PeiprogId 0

Ladezustand Entladen PeiprogLoadStatus 0

Ausführungszustand Gestoppt PeiprogRunStatus 0

 

7 ANTWORTEN 7

Hallo motorollo,

wenn Daten übertragen werden, muss die LED gelb blinken.

Tut sie das nicht, werden auch keine Daten übertragen.

Welchen Status haben denn die anderen LEDs?

Seit wann leuchtet die LED 3 nicht mehr?

Beste Grüße °be

Die grüne LED brennt ununterbrochen. Alle anderen sind aus.

Achso, seit wann das genau ist, kann ich nicht sagen, weil das Gerät 10 Tage unbeaufsichtigt war. Gestern festgestellt. Alles gecheckt. Grrät kaputt.

Welche LED genau leuchtet grün? Hast du den Deckel auf oder zu? Sollte der Deckel zu sein öffne diesen bitte mal und prüf dann welchen Status die LED hat, welche mit geschlossenem Deckel nicht sichtbar ist (LED1/ ganz links).

Beste Grüße °be

Die ganz rechts, LED 4.
Das Vitogate ist inzwischen demontiert. Die Vitodens-Steuerung hat hat dies bemerkt und eine entsprechende Störung gemeldet, die quittiert ist.

Der Technische Dienst hat mir die Zusendung eines neuen Vitgate 200 KNX zugesichert.
Damit hat sich dieser Fall vorerst erledigt.

Das neue Vitogate 200 KNX ist da, wurde mit den vorhandenen Parametern in der ETS in Betrieb gesetzt und liefert wieder Werte und oh Wunder, die gelbe LED leuchtet. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn ich die Vitopend 200 wieder für 10 Tage stromlos mache. Exitus fürs Vitogate 200...man wird sehen.
Wenn nun die Tatsache, dass ein Stück Papier, das bestätigt, dass man KNX-Programmierer ist, verhindert, dass das Vitogate 200 KNX aussteigt, wenn die Vitopend 200 für 10 Tage stromlos gemacht wird, dann könnte man sich überlegen, ob sich dieser unsinnige Aufwand wirklich lohnt.
Top-Lösungsautoren