Hallo,
Meine Heizung ist auf Sommerbetrieb eingestellt,
Heizkörper sind trotzdem warm und der Knopf zur Umstellung der Temperatur Anzeige reagiert nicht. Auf der Anzeige steht 1 0 grad. Aus und einschalten der Anlage ergab keine Veränderung.

Danke im Voraus
14 ANTWORTEN 14

@gerry 183

Du musst die Codieradressen wieder neu einstellen an der Bedieneinheit mit den roten und blauen Tasten.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjv8W6o9TVA...

Seite 13

Ok
Danke für die schnelle Antwort 👍🏻
Habe eben in die PDF geschaut und nach
abwägen meiner handwerklichen Fähigkeiten
Entschieden das ich dann mal einen Profi
Zu mir einlade 😬

Danke Dir 👍🏻

Ok.

Ist doch ganz einfach.

So habe mich jetzt doch noch mal vor
Die Heizung gestellt, die rot / blaue Tasten zeigen alle 06:00 -22:00 an.
Über das drehrad lässt sich nichts verändern auch nicht die Uhrzeit
Der Heizung.

Du musst nach der Anleitung vorgehen die ich dir geschickt habe.
Auf Seite 13 siehst du wie man in die Codierebene kommt.

Hallo und danke für deine Rückantwort.
Ich habe wie in der Anleitung Seite 17
Versucht in die Codierung zu gelangen ( rote und blaue
Tasten 5 sek gleichzeitig bis 01:00 erscheint )
01:00 war zu sehen aber über den Drehknopf
Läst sich nichts verstellen 😢
Was nun ?

Dann musst du die Uhrzeittaste gedrückt halten und am Drehrad drehen , dann ändert sich auch der vordere Wert. Um den hinteren Wert zu änder musst du die Tagtaste gedrückt halten sowie am Drehrad verändern.

Alles gemacht tut sich nichts

So wie in der Beschreibung.
Bei gedrückter Uhr keine Reaktion durch drehrad

Alles so wie in der Beschreibung gemacht.
Aber bei gedrückter Uhr keine Reaktion bei
Drehrad.

Dann resete das Bedienteil an dem kleinen Knopf mit den Dreicken.

Oh wie geil !!!
Wenn ich wüßte wo du wohnst würde es
Jetzt bier und Grill bedeuten.

Danke danke 🙏

Oh das hört sich gut an.
Also alles gut.

Reset hat geklappt 👍🏻
Jetzt wird neu eingestellt.
Danke für die Hilfe und Geduld.