Hallo

Wir haben eine Vitodens 200W B2HB welche mit einem Speicher (Warmwasser und Heizung) kombiniert ist. Seit einer Woche hat das Warmwasser Temperaturen um 70 Grad unabhängig von der eingestellten Temperatur. Die Steuerung erfolgt überwiegend mit der App über Vitoconect 100. Vorher entsprach die eingestellte Temperatur auch der am Wasserhahn.

In der Infoabfrage werden 71 Grad angegeben. Dies gilt auch für die gemeinsame Vorlauftemperatur. Diese beträgt am Vorlauf allerdings nur 65 Grad.

Ist dieses Problem bekannt oder liegt es an den aktuellen Temperaturen? Für Hinweise wäre ich dankbar.

Mit freundlichen Grüßen 

 

C. Reichardt

1 ANTWORT 1

War vielleicht gerade der Schornsteinfeger da ? Und hat vergessen, den Prüfbetrieb wieder rauszunehmen ?

Ansonsten noch den Speicherfühler durchmessen, gegebenenfalls ersetzen.