abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Warmwasserkessel 90 Grad, Heizung kalt Viessman Vitodens 200-W

Es gibt keine Fehlermeldung,  angeblich ist das Heizsystem des Vitodens 200-W in Ordnung. Temparatur des Warmwasserkessels steigt auf über 90 Grad. Die Heizung springt nicht an.

6 ANTWORTEN 6

Hallo!

Prüfe mal, ob der Speichersensor aus der Tauchhülse gerutscht ist bzw. richtig drin steckt.

Speichersensor steckt richtig drin.

was zeigt denn die Temperaturabfrage am Vitodens an?

Die zeigt bis zu 104 Grad an

Kesseltemperatur oder Speichertemperatur? Man müsste die Fühler mal messen. Klingt aber so, als wären sie in Ordnung, klingt eher nach Elektronik.

Besteht überhaupt noch eine Warmwasseranforderung ?
Top-Lösungsautoren