Weiterentwicklung ViCare App

Inwieweit werden neue Ideen, Erweiterungen, die vom Nutzer kommen, berücksichtigt?

Folgende Anliegen meinerseits:

Punkt 1:
Um eine Störung meiner Heizung möglichst zeitnah zu bemerken,
wäre es für mich von Vorteil, wenn beim Eintreffen der Störung/Meldung
ein akustischer Alarm meines Handy aktiviert würde.
Ebenso der Vibrationsalarm.
Die Dauer des akustischen Alarms und des Vibrationsalarms wären einstellbar.
Evtl. auch in Intervallen.
Da ich nicht häufig auf mein Handy schaue (aus arbeitstechnischen Gründen),
wäre diese Funktion für mich sehr hilfreich.

Punkt 2:
Leider lässt die App für die Absenktemperatur keinen kleineren Einstellwert als 3°
Celsius zu.
Warum wurde die „minimale Grenze“ für die Absenktemperatur nicht niedriger gewählt?
Da ich eine Fußbodenheizung habe, ist eine Absenktemperatur von 3 Grad meines
Erachtens zu groß.
Die Dauer, um am Morgen wieder auf Tagestemperatur zu kommen, ist dadurch sehr
lang.
Was spricht gegen eine min. Absenktemperatur von 0,5 Grad.
Einstellbar in Schritten von 0,5 Grad (0,5°, 1,0°, 1,5°, 2,0° usw.).

Punkt 3:
Auch für die Brauchwassertemperatur wäre eine Absenktemperatur sinnvoll.
Ebenso 2 oder 3 Zeitblöcke für das Absenken der Brauchwassertemperatur.
Z.B. morgens und abends auf gewünschte Temperatur und
Tagsüber auf eine abgesenkte Temperatur….

Für Ihre Rückmeldung im Voraus vielen Dank.

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Das mit der Absenktemperatur hast du falsch verstanden. Die 3 Grad ist bei Viessmann (und bei vielen anderen Herstellern) die Frostschutzgrenze.

Die 3 Grad ist nicht die Temperaturdifferenz um die von der Tag Raumsolltemperatur nach unten geregelt wird. Die 3 Grad ist die Reduzierte Raumsolltemperatur. Also bei dieser Einstellung sagst du der Regelung, du möchtest 3 Grad Raumtemperatur haben.

Das macht bei einer Fußbodenheizung natürlich wenig oder keinen Sinn.

Was hast du aktuell für eine Tag Raumsolltemperatur eingestellt?

Bei 22 Grad müsstest du, um 3 Grad abzusenken, die reduzierte Raumsolltemperatur auf 19 Grad stellen.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Das mit der Absenktemperatur hast du falsch verstanden. Die 3 Grad ist bei Viessmann (und bei vielen anderen Herstellern) die Frostschutzgrenze.

Die 3 Grad ist nicht die Temperaturdifferenz um die von der Tag Raumsolltemperatur nach unten geregelt wird. Die 3 Grad ist die Reduzierte Raumsolltemperatur. Also bei dieser Einstellung sagst du der Regelung, du möchtest 3 Grad Raumtemperatur haben.

Das macht bei einer Fußbodenheizung natürlich wenig oder keinen Sinn.

Was hast du aktuell für eine Tag Raumsolltemperatur eingestellt?

Bei 22 Grad müsstest du, um 3 Grad abzusenken, die reduzierte Raumsolltemperatur auf 19 Grad stellen.