Welche Bedeutung hat "Differenztemperatur Heizkreis 2"

Der Vitodens 300 wird bei mir mit nur einem Heizkreis betrieben (HK 2). In der Systemkonfiguration ist unter Ziffer 934.5 eine "Differenztemperatur HK 2" von 8 Kelvin als Voreinstellung gewählt.

  1. Dies bedeutet doch eine Erhöhung der Kesseltemperatur gegenüber der benötigten Heizkennlinie (nur ein Heizkreis installiert) und dadurch eine Verbrauchserhöhung? Wären nicht 0 Kelvin bei einem Heizkreis sinnvoller?
  2. Hätte 0 Kelvin Differenztemperatur zur Folge, dass bei höheren Außentemperaturen und damit niedrigen Kesseltemperaturen der Brennwerteffekt (Kondenation) nicht mehr erreicht wird? Wäre dann eine höhere Differenztempratur im Frühjahr/Herbst sinnvoll?

Beste Grüße Piepsi

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hi Piepsi,

 

dieser Wert ist nur von Bedeutung wenn die Anlge einen Mischer hat. Dann bekommt dieser genug

Überhang zum Regeln. Du kannst - egal ob Mischer oder nicht - 0K einstellen. Das erhöht die Effizienz

und verringert das Takten. An den Brennwerteffekt brauchst du dabei nicht denken. Die VL/RL- Spreizung

bleibt ja proportional erhalten.

 

Gruß

Fiedel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hi Piepsi,

 

dieser Wert ist nur von Bedeutung wenn die Anlge einen Mischer hat. Dann bekommt dieser genug

Überhang zum Regeln. Du kannst - egal ob Mischer oder nicht - 0K einstellen. Das erhöht die Effizienz

und verringert das Takten. An den Brennwerteffekt brauchst du dabei nicht denken. Die VL/RL- Spreizung

bleibt ja proportional erhalten.

 

Gruß

Fiedel