Wie stellt man bei Vitodens 200 WB Datum ein nach Reset Standardbedienteil

Hallo,

bei unserer Vitodens 200 WB (Baujahr ca. 2002) ist die Batterie im Standard-Bedienteil leer.

Die Uhrzeit kann man nach Aus-/Einschalten der Vitodens problemlos einstellen, aber wie stellt man das momentane Datum ein, damit die Umstellung von Winter auf Sommerzeit wieder am korrekten Tag geschieht.

Unter

http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-200-Datum-einstellen/qaq-p/9236

findet man zwar, dass 46:00 in Codierebene 1 eingestellt sein muss um das Datum einzustellen, aber leider finde ich keine Anleitung wie bzw. mit Betätigung welcher Knöpfe man dann das momentane Datum korrekt einstellt.

Die Tabelle im o.g. Link zeigt lediglich, wie man das Datum, an dem die automatische Sommer-/Winterzeit-Umstellung geschieht, einstellt aber nicht wie man das momentane Datum des heutigen Tages einstellt.

Vielen Dank im Voraus für die Hilfe

 

 

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

Teste mal....

 

1. rote Taste gemeinsam mit 2. blauer Taste drücken = Tag -> durch drehen evtl verändern.
2. rote Taste gemeinsam mit 3. blauer Taste drücken = Monat -> durch drehen evtl verändern.
3. rote Taste gemeinsam mit 4. blauer Taste drücken = Jahr -> durch drehen evtl verändern.

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo vheat,

um das Datum einstellen zu können, muss erst die Codieradresse 46 auf 1 gestellt werden. Danach brauchst du nur, wie von @Hausdoc beschrieben vorgehen:

1. rote Taste gemeinsam mit 2. blauer Taste drücken = Tag -> durch drehen evtl verändern.

2. rote Taste gemeinsam mit 3. blauer Taste drücken = Monat -> durch drehen evtl verändern.

3. rote Taste gemeinsam mit 4. blauer Taste drücken = Jahr -> durch drehen evtl verändern.

Wichtig ist, dass die beiden Tasten gemeinsam gedrückt werden und nicht erst die rote Taste, dann die blaue Taste!

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo,

Teste mal....

 

1. rote Taste gemeinsam mit 2. blauer Taste drücken = Tag -> durch drehen evtl verändern.
2. rote Taste gemeinsam mit 3. blauer Taste drücken = Monat -> durch drehen evtl verändern.
3. rote Taste gemeinsam mit 4. blauer Taste drücken = Jahr -> durch drehen evtl verändern.

 

 

Nachtrag:
Zuvor die Codierebene aufrufen und die Codieradresse 46 auf 1 stellen.
Danach kurz sie erste rote Taste drucken und obiger Anleitung foplgen.
Hallo Hausdoc,
wenn mit erste rote Taste die linke rote Taste (von den vier roten Tasten unter der Abdeckung), die mit dem Heizkörpersymbol, gemeint ist, dann funktioniert das nicht.
Diese Taste, auch nur kurz gedrückt, beendet den Codiermodus.

Aus diesem Grund funktioniert bei mir leider auch nicht deine Anleitung zur Datumseinstellung, da dabei eben auch die erste (linke) rote Taste betätigt wird.

Schade, aber trotzdem Danke!
Hallo vheat,

um das Datum einstellen zu können, muss erst die Codieradresse 46 auf 1 gestellt werden. Danach brauchst du nur, wie von @Hausdoc beschrieben vorgehen:

1. rote Taste gemeinsam mit 2. blauer Taste drücken = Tag -> durch drehen evtl verändern.

2. rote Taste gemeinsam mit 3. blauer Taste drücken = Monat -> durch drehen evtl verändern.

3. rote Taste gemeinsam mit 4. blauer Taste drücken = Jahr -> durch drehen evtl verändern.

Wichtig ist, dass die beiden Tasten gemeinsam gedrückt werden und nicht erst die rote Taste, dann die blaue Taste!

Beste Grüße °be
Hallo Benjamin_Reuter und Hausdoc,

Danke für die Antworten und ihr habt ja so Recht! Ja, ja, ich muss eben genau lesen...

Hier noch mal die Anleitung ganz genau für Zu-schnell-Leser wie mich...

1) In die Codierebene 1 gehen (wie steht in der Serviceanleitung)
2) Codieradresse 46 einstellen und prüfen, dass Wert 01 eingestellt ist, Anzeige im Display 46:01
3) obere ganz linke rote Taste kurz drücken (damit geht man aus der Codierebene 1 wieder in den normalen Betriebsmodus)
4) 1. rote Taste gemeinsam mit 2. blauer Taste drücken = Tag -> durch drehen evtl verändern
5) 2. rote Taste gemeinsam mit 3. blauer Taste drücken = Monat -> durch drehen evtl verändern
6) 3. rote Taste gemeinsam mit 4. blauer Taste drücken = Jahr -> durch drehen evtl verändern.

und dann klappt es auch mit der Datumseinstellung! Nochmals vielen Dank!!!!

PS: Warum das nicht in der Betriebsanleitung der Vitodens 200 vermekt ist wissen die Götter
Hallo Benjamin_Reuter und Hausdoc,

Danke für die Antworten und ihr habt ja so Recht! Ja, ja, ich muss eben genau lesen...

Hier noch mal die Anleitung ganz genau für Zu-schnell-Leser wie mich...

1) In die Codierebene 1 gehen (wie steht in der Serviceanleitung)
2) Codieradresse 46 einstellen und prüfen, dass Wert 01 eingestellt ist, Anzeige im Display 46:01
3) obere ganz linke rote Taste kurz drücken (damit geht man aus der Codierebene 1 wieder in den normalen Betriebsmodus)
4) 1. rote Taste gemeinsam mit 2. blauer Taste drücken = Tag -> durch drehen evtl verändern
5) 2. rote Taste gemeinsam mit 3. blauer Taste drücken = Monat -> durch drehen evtl verändern
6) 3. rote Taste gemeinsam mit 4. blauer Taste drücken = Jahr -> durch drehen evtl verändern.

und dann klappt es auch mit der Datumseinstellung! Nochmals vielen Dank!!!!

PS: Warum das nicht in der Betriebsanleitung der Vitodens 200 vermekt ist wissen die Götter