abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

externes Sicherheitsventil

Hallo, ich möchte an einer Viessmann Vitodens 200 BJ 2016 eine H1 einbauen und an dieser am Ausgang 53 ein externes Sicherheitsventil anschließen. Auf was muss ich das Parameter 53: setzen? Wann öffnet und schließt denn das Ventil in Sekunden vor und nach dem Brennerstart? Grüße

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Das externe Sicherheitsventil  wird nur an Anschluss 53 angeschlossen.

Es ist keine Einstellung  in der Codierebene  notwendig.

Die Parameterwerte 53:xx legen nur die Funktion an Steckplatz 28 fest.

 

Warum möchtest du dieses Ventil nachrüsten?

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Das externe Sicherheitsventil  wird nur an Anschluss 53 angeschlossen.

Es ist keine Einstellung  in der Codierebene  notwendig.

Die Parameterwerte 53:xx legen nur die Funktion an Steckplatz 28 fest.

 

Warum möchtest du dieses Ventil nachrüsten?

 