Meine Vitodens 3  W wurde vor 14 Tagen von Flüßiggas auf Erdgas umgestellt.

Nach ca. einer Woche problemlosem Lauf ging die Therme während der Nachtabsenkung auf Störung.

Dies hat sich dann in immer kürzeren Abständen wiederholt.

Der Kundendienst hat dann eine Wartung durchgeführt und noch einen Fühler (genau welcher nicht bekannt) ausgetauscht.

Danach wieder drei Tage normalen Betrieb. Jetzt schon wieder zweimal Störung.

Habt Ihr da Erfahrung was es für eine Ursache haben könnte.

MfG

Herst. Nr. 74 249 71002643 104

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Zusätzlich muss die Codieradresse 82:0 wieder eingestellt werden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Wurde denn am Gaskombiregler die Stellschraube wieder auf Position 1 gestellt für Erdgas?

 

Was für eine Störung hast du denn???

Zusätzlich muss die Codieradresse 82:0 wieder eingestellt werden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team