abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

muß die Pumpe im Nachtbetrieb

Sehr geehrte Damen und Herren,
muss die Umwälzpumpe im abgesenkten Nachbetrieb weiterlaufen, obwohl von den Räumen keine Wärme abgefordert wird, oder kann man diese über Nacht automatisch abstellen.
In dem Raum in dem die Therme montiert ist übernachten ab und zu Gäste und da stört die laufend Pumpe.

Einstellung
Raumtemperatur soll          20°C
Reduzierte Raumtemperatur         15°C

Heizung
Vitodens 222W 19kW
mit Vitotronik 200 HO1 B
und Fernbedienung Vitotrol 200 RF

Mit freundlichen Grüßen
Horst Stollenwerk

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Stolli1948,

so wie es @Franky geschrieben hat, ist es korrekt. Ab der Frostschutzgrenze läuft die Heizkreispumpe dauerhaft.

Sollte die Außentemperatur höher sein, richtet sich der Betrieb der Umwälzpumpe nach der eingestellten Raum-Solltemperatur und der gedämpften Außentemperatur. Ist die ged. Außentemperatur größer als die eingestellte Raumsoll-Temperatur + 1K (Auslieferungszustand) geht die Pumpe aus.

In deinem Fall würde die Pumpe ab einer Temperatur von über 16°C ausgehen.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Die Pumpe wird deswegen laufen, weil die Aussentemperatur unter 3°C liegt. Ist die Frostschutzfunktion. Und hierbei spielt die Raumtemperatur keine Rolle.
Hallo Stolli1948,

so wie es @Franky geschrieben hat, ist es korrekt. Ab der Frostschutzgrenze läuft die Heizkreispumpe dauerhaft.

Sollte die Außentemperatur höher sein, richtet sich der Betrieb der Umwälzpumpe nach der eingestellten Raum-Solltemperatur und der gedämpften Außentemperatur. Ist die ged. Außentemperatur größer als die eingestellte Raumsoll-Temperatur + 1K (Auslieferungszustand) geht die Pumpe aus.

In deinem Fall würde die Pumpe ab einer Temperatur von über 16°C ausgehen.

Beste Grüße °fl
Top-Lösungsautoren