vitodens 100 max. Heizlasteinstellung bei G25

Im Handbuch sind nur die Werte in einer Tabelle für G20 aufgeführt.Gesucht wird die Einstellungstabelle

für G20.Mein neuer Vitodens 100 mit 19 KW fährt mit 22 KW hoch.

Gruß Jochen1

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Jochen1,

die CO²-Grenzwerte sind bei G20 und G25 identisch. Der Wert sollte zwischen 7 und 10,5% liegen. Dem Dateianhang kannst du weitere Informationen entnehmen.

Beste Grüße °ro

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Was suchst du denn jetzt G20 oder G 25???

Lies mal dein Text ,, Im Handbuch sind nur die Werte in einer Tabelle für G20 aufgeführt.Gesucht wird die Einstellungstabellefür G20 hä?
Entschuldigung ,sollte natürlich G25 heißen.

Hallo Jochen1,

die CO²-Grenzwerte sind bei G20 und G25 identisch. Der Wert sollte zwischen 7 und 10,5% liegen. Dem Dateianhang kannst du weitere Informationen entnehmen.

Beste Grüße °ro

Hallo *ro ,danke für die Beantwortung.Nach meiner Meinung ist es aber nicht so.
Bei der Einstellung für 19 KW stand die Einstellung auf 58 .(war ja auch für G20 ,bei G25 rauschten aber 22 KW durch.
Ich habe einfach mal die Zahl 46 eingegeben .Die Leistung war jetzt 19,6 KW".
Bei Eingabe 43 max . Leistung 18,6.
Nun bin ich mit dieser Lösung zufrieden.

Entschuldigung : Oben genanntes war für eine andere Frage erläutert.