Hallo,
war gerade an einem Vitodens 200W B2KA-26 montage Okt 2015. Kombitherme, Flüssiggas
Gerät lief bis vor 3 tagen einwandfrei, jetzt kommt in der Wasseraufbereitung Fehler Fc
und in Heizungsvollast E8 .
Im Regelbetrieb keine Störung (Heizung)
fahre morgen nochmals hin.
Danke im vorraus
H.Klinicki
Gelöst! Gehe zu Lösung.
FC hat zwei Ursachen: Abgasweg verstopft( z.B. ungenügende Sauberkeit, hoher Verschmutzungsgrad Brennerraum) oder aber, dass der Gaskombiregler einen Defekt hat.
E8 hat einen eigentlich passenden Grund: Die Ionisierungsstrom ist in einem ungültigem Bereich. Neben einer verschlissenen Elektrode kann dies auch an oben Aufgeführtem liegen.
FC hat zwei Ursachen: Abgasweg verstopft( z.B. ungenügende Sauberkeit, hoher Verschmutzungsgrad Brennerraum) oder aber, dass der Gaskombiregler einen Defekt hat.
E8 hat einen eigentlich passenden Grund: Die Ionisierungsstrom ist in einem ungültigem Bereich. Neben einer verschlissenen Elektrode kann dies auch an oben Aufgeführtem liegen.