Hallo,

habe eine Vitodens 200w.Sie zeigt immer wieder fehler F1 an .Entlüftet  ist die Anlage aber der Feuerungsautomat verriegelt immer.Nach dem mein Heizungstechniker den Abgastemperatursensor abgeklemmt hat läüft die Anlage .Abgastemperatursensor ist in ordnung sobald er wieder angeschlossen wird geht sie auf Fehler F1.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo frabirs,

hier sollte auf jeden Fall der Wärmetauscher geprüft werden. Außerdem sollte gewährleistet sein, dass genügend Wärmeabnahme vorhanden ist (Pumpe, Heizkörperventile).

Die Abgastemperatur kann nur direkt am Abgassystem gemessen werden. Die Möglichkeit, dies in der Regelung abzufragen gibt es nicht.

Beste Grüße °jo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6
Hast du den Ohmwert vom Abgasfühler mal zur hand. Ist das Kabel vom Sensor in Ordnung?
Im abgeklemmten Zustand läuft die Anlage?
Was für eine Herstellernummer hat der Vitodens?
Wie sieht denn das Abgasprotokoll aus ? Womöglich ist die Abgastemp tatsächlich zu hoch ?
Es ist schon ein neuer Abgasfühler eingebaut aber er geht trotzdem auf Störung.Der alte und neue Sensor sind bei der Ohmmessung in Ordnung bei 50C° 4kOhm

Es ist eine Vitodens 200W WB2C
Herstellernr. 7424980106445101
Kann man die Abgastemp einstellen?
Nein, die Abgastemp kann man nicht einstellen, .Sie ist aber vom Zustand des Wärmetauschers abhängig. Ist dieser beispielsweise verschmutzt oder verkalkt, wird nur wenig Wärme abgenommen. Soll heissen, man heizt praktisch für den Schornstein.
Wann war die letzte Wartung ?
Mmh. Ist den in der Regelung die Abgastemperatur ersichtlich?
Hallo frabirs,

hier sollte auf jeden Fall der Wärmetauscher geprüft werden. Außerdem sollte gewährleistet sein, dass genügend Wärmeabnahme vorhanden ist (Pumpe, Heizkörperventile).

Die Abgastemperatur kann nur direkt am Abgassystem gemessen werden. Die Möglichkeit, dies in der Regelung abzufragen gibt es nicht.