vitodens 333 störungscode f4

Guten morgen,

Störungscode F4 läuft auf.Maßnahmen wie bei der Störungsbehebung beschrieben noch nicht vom Fachmann geprüft, da Personal zur Zeit nicht zur Verfügung.

Gibt es Erfahrungen in diesem Fehlerblock, sprich Ersatzeile, die im Vorfeld geordert werden sollten um Reparatur noch vor Ostern sicherzustellen.

 

Danke

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo. Ja du wirst Zündelektroden + Ionisationselektrode brauchen. Wahrscheinlich Wartungsmangel am Kessel.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo. Ja du wirst Zündelektroden + Ionisationselektrode brauchen. Wahrscheinlich Wartungsmangel am Kessel.
die Meldung F4 bei deinem Gerät bedeutet, dass das Flammensignal nicht vorhanden ist.
Wann wurde denn dort die letzte Wartung durchgeführt?
Vermutlich kann durch eine Wartung und dem Austausch der Elektroden, das Problem bereits behoben werden.
Am besten kontaktierst du mal deinen Heizungsfachbetrieb und beauftragst ihn mit der Instandsetzung deiner Heizungsanlage.

Beste Grüße °fl
Elektroden sind mit kleiner Messingbürste gereinigt worden, Gasdruck 26mbar vorhanden, Zündeiheit und Verbindungsleitungen ok, "F4" steht weiter an.Nach- Maßnahme- bleibt da nur noch der Gaskombiregler ?
Hallo detzok,

geht denn dein Gerät nicht mehr in Betrieb oder kommt der Fehler erst nach einer kurzen Laufzeit wieder?
Ob die Ionisationselektrode wirklich noch in Ordnung ist, kann man über eine Ionisationsstrommessung herausfinden.
Da es sich hier um ein Gasgerät handelt, sollte es unbedingt von deinem Heizungsfachbetrieb überprüft werden.

Beste Grüße °fl
Danke für die gutgemeinten Empfehlungen, Gerät wurde im Dezember 2014 einer Wartung vom Fachbetrieb unterzogen.
Fachbetrieb hat am 2.April 2015 den Gaskombiregler gewechselt, danach läuft die Heizung wieder.