Kann man mit der ViCare-App (oder einer anderen App) mehrere Heizungen (3) verwalten?

Problem 1: Wir haben in 3 Objekten 3 verschiedene V-Heizungen. 1 x Vitoligno 300-P, 1 x Vitodens 200, 1 x Vitodens 333. Ich kann ja grundsätzlich erst einmal an alle eine Vitodata 100 anklemmen. Kann ich diese 3 Heizungen dann parallel auf einem Gerät in einer App verwalten?

Problem 2: In einem Objekt haben wir keine Flatrate, sondern relativ viel Inklusivvolumen (200 GB) - Wie viel Datenvolumen verbraucht die Verwaltung der Heizung ungefähr pro Monat?

 

Vielen Dank!

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo kraxlhuette,


für dein Vorhaben kannst du die Vitocom 100 LAN1 mit der Vitotrol-App verwenden. An jeder der drei Anlagen muss dann entsprechend eine Vitocom 100 LAN1 installiert werden. Der Zugriff ist dann parallel über einen einzigen Zugang mittels Vitotrol-App oder Vitodata 100 möglich.


Je nach dem wie oft du Daten abfragst oder änderst, ist der Datenverbrauch höher oder niedriger. Ebenfalls ist es abhängig vom angeschlossenen Regler. In der Regel liegt der Datenverbrauch im mittleren zweistelligen MB-Bereich. Je nach dem kann der Datenverbrauch aber auch mal auf 100MB steigen. Mit einer 200GB-Flat kommst du da auf jeden Fall hin. Zumal nach dem Verbrauch der 200GB die Verbindung ja nicht unterbrochen, sondern lediglich gedrosselt wird.


Gruß °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo kraxlhuette,


für dein Vorhaben kannst du die Vitocom 100 LAN1 mit der Vitotrol-App verwenden. An jeder der drei Anlagen muss dann entsprechend eine Vitocom 100 LAN1 installiert werden. Der Zugriff ist dann parallel über einen einzigen Zugang mittels Vitotrol-App oder Vitodata 100 möglich.


Je nach dem wie oft du Daten abfragst oder änderst, ist der Datenverbrauch höher oder niedriger. Ebenfalls ist es abhängig vom angeschlossenen Regler. In der Regel liegt der Datenverbrauch im mittleren zweistelligen MB-Bereich. Je nach dem kann der Datenverbrauch aber auch mal auf 100MB steigen. Mit einer 200GB-Flat kommst du da auf jeden Fall hin. Zumal nach dem Verbrauch der 200GB die Verbindung ja nicht unterbrochen, sondern lediglich gedrosselt wird.


Gruß °be