Hallo,
Mein Heizungsinstallateur hat bei uns eine Brauchwasserwärmepumpe Vitocal 262-A T2H-ze installiert. Heizkessel Calorond 50 mit Calotronic 200. PV-Anlage vorhanden. Bisher ist es dem Monteur nicht gelungen, eine für den Hybridbetrieb geeignete Verbindung der Geräte (Steuerung des externen Wärmeerzeugers: hier Ölheizung durch die Vitocal) herzustellen.
Ist dies überhaupt machbar? Und wie? Provisorische Lösung ist ein Temperaturfühler in der Öffnung H (gemäß Datenblatt), der zumindest eine Steuerung über die Calotronic ermöglicht.
Hallo Stefan,
der Monteur ist hoffentlich in Besitz der Service und Einbau Anleitung der WP 😉
Da die alte Generation der 262-A keinen Bus Anschluss hat, bedient sich Viessmann der Sensor Manipulation des WW Sensors der Calotronic.
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5840923VSA00001_1.PDF
Seite 25f
VG Michael