Bei meiner Vitovent 300 W erscheint dauerhaft der Fehler E 028. Was bedeutet das?

Seit paar Tagen erscheint bei meiner Lüftungsanlage Vitovent 300 W dauerhaft der Fehlercode E 028. Ich finde aber nirgends die Erläuterung was der Fehler bedeutet.
MFG
Christian
1 ANTWORT 1

Hallo Christianclaus,

die Meldung "E028" bedeutet, dass der Drucksensor des Abluftventilators defekt oder die Druckschläuche (blau) verstopft oder geknickt sind.

Hier sollten die Druckschläuche (blau) auf Verschmutzung, Knicke und Beschädigungen überprüft werden. Zusätzlich sollte auch der Drucksensor des Abluftventilators überprüft und ggf. ausgetauscht werden.

Beste Grüße °fl