Vitovent 300-F Wasser in der Ansaugkammer unterhalb AU Filter

Ok zweiter Versuch Smiley (zwinkernd)

Wir hatten gestern zum wiederholten Male Wasser einschl. Eis in der Ansaugkammer unterhalb des AU Filters. Das elektrische Vorheizregister ist installiert und funktioniert, zumindest gibt es keine Störmeldung und das Heizsymbol einschl. der Leistungsprozentangabe wird angezeigt.

Kann dies teilweise mit dem vereisten Ansauggitter zusammenhängen oder wird Wasser aus der Abluftkammer, welche ja direkt daneben liegt unterhalb des Wärmetauschers abgesaugt? In der Wanne der Aussenluftansaugung ist ja kein Kondensatablauf.

Hat jemand eine Lösung? Es gibt ja teilweise mehrfach das problem bei den Anlagen, was man so liest, aber eine definitive Lösung ist nicht zu finden. Handelt es sich evtl. um einen Konstruktionsfehler?

Wasser-in-Anlage-rechts-1.jpg
3 ANTWORTEN 3

Hallo REM,

wenn Wasser in der linken Kammer steht, können die Ursachen durchaus vielfältig sein. Bei der derzeitigen Witterungslage liegt eine erhöhte Luftfeuchtigkeitskonzentration vor, die sich generell überall niederschlagen kann. Wenn die Ansauggitter bereits vereisen, liegt es ebenfalls nahe, dass sich die Luftfeuchtigkeit innerhalb der Vitovent niederschlägt.

Wichtig bei den Lüftungsanlagen ist, dass ein Siphon vorhanden ist, damit der Ventilator der Vitovent kein Wasserrinnsal aus dem Ablauf zurückziehen kann. Vielleicht kannst du uns mal ein Foto zur Verfügung stellen, wie der Wasserablauf bei dir ausgeführt ist.

Beste Grüße, °ch

Servus. Wie kann ich denn ein Foto an den Kommentar anhängen ohne das ich gleich wieder eine neue Frage stellen muss? Gruß

Hallo REM,

schick es uns einfach an social-media@viessmann.com; mit Link auf diesen Beitrag.

Beste Grüße, °ch