vitovent 300-w an vitotronic 200 WO1C

Hallo zusammen,

ich habe eine Lüftungsanlage Vitovent 300-W die ich gerne mit meiner Vitotronic 200 WO1C verbinden möchte.

Nach Angaben auf der Webseite müsste dies möglcih sein, jedoch fehlen mir die nötigen Unterlagen um die richtigen Anschlüsse für die Verbindung zu ermitteln. Könnten Sie mir hier bitte weiterhelfen wie die beiden Systeme zu vernetzen sind?

 

Vielen Dank

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo agneu,

die Verbindung kann über die Anschlussleitung Vitocal/Vitovent mit der Bestellnummer ZK02789 vorgenommen werden.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo agneu,

die Verbindung kann über die Anschlussleitung Vitocal/Vitovent mit der Bestellnummer ZK02789 vorgenommen werden.

Viele Grüße °fl
Hallo Flo_schneider,

können Sie mir sagen wie die Pinbelegung beim Vitovent 300-W am Modbus (X19) ist?
Leider kann ich aus den Datenblättern nicht entnehmen wo sie GND/RxTx+ und RxTx- befindet.

VG
Andreas
Hallo agneu,

der + ist in der Mitte und - zum Stecker X15 hin.

Beachte bitte auch, dass die Softwarestände des Bedienteils sowie des Wärmepumpenreglers stimmen müssen, damit die Funktion gegeben ist. Welcher bei deiner Anlage mindestens eingesetzt werden muss, hängt zudem vom Wärmepumpentyp ab.

Viele Grüße °fl