abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Beim zünden tritt aus dem Rauchrohr Rauch aus und stinkt und brennt in den Augen

Wenn  meine Ölheizung sich einschalten soll, läuft erst das Gebläse an, dann wird vermutlich Öl eingedüst, und wenn der Brenner zünden soll braucht er einige male fünf bis sechs Versuche. 

Zündet er dann entsteht Rauchentwicklung, aber er brennt an.

Er schafft es auch ab und an gleich auf das erste mal, warum?

Lief die letzten 15 Jahre ohne eine Störung. Wird jährlich gewartet.

Eine neue Brennerdüse wurde letztes Jahr ersetzt und die Steckkupplung dieses Jahr.

An was kann es liegen das der Brenner nicht beim ersten mal zündet?

Ging auch noch nicht auf Störung, bis jetzt. Was uns am meisten Sorgen bereitet ist die Rauchentwicklung bzw. der beissende Geruch. Vielen Dank im voraus 

 

MfG

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo, kann an vielen Dingen liegen: - Zündelektroden verschlissen oder verdreckt - Zündelektrotenabstand zur Öldüse falsch - Öldüse verdreckt (gehört jährlich erneuert) Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Rufe mal morgen deinen Fachbetrieb an da bedarf es mal eine Revision.

Die Position der Zündelektroden sollte geprüft und evtl muss eine neue Düse eingesetzt werden.
Hallo, kann an vielen Dingen liegen: - Zündelektroden verschlissen oder verdreckt - Zündelektrotenabstand zur Öldüse falsch - Öldüse verdreckt (gehört jährlich erneuert) Grüße

Kann auch am Öldruck oder dem Magnetventil liegen. Ich geh mal davon aus, dass auch die richtige Düse eingesetzt wurde ?