abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Externe Sperre über potentialfreien Kontakt einer Kondensatpumpe 250VA als Öffner

Wie kann man eine Vitoladens 333 F über einen externen Kontakt [ Öffner 250 VA] einer Kondensarpumpe Sperren.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Matts,

poste bitte zunächst erstmal die Herstellnummer deines Vitoladens 333-F, damit wir wissen, um welches Gerät es sich genau handelt.

Die Herstellnummer findest du auf einem Barcodeaufkleber, welcher oben auf dem Gerät angebracht ist.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Matts,

poste bitte zunächst erstmal die Herstellnummer deines Vitoladens 333-F, damit wir wissen, um welches Gerät es sich genau handelt.

Die Herstellnummer findest du auf einem Barcodeaufkleber, welcher oben auf dem Gerät angebracht ist.

Beste Grüße °be

J3SA-18 Oel Brennwert Kompaktgerät
Vielen Dank für die Info. Das ist zwar nicht die Herstellnummer, aber zunächst reicht die Angabe erstmal aus.

Über den Stecker 96 der Regelung, kannst du die Anlage extern sperren. Der Stecker 96 hat ein Potential von 230V.

Wenn du die Anlage extern sperrst, musst du über die Codierungen noch vorgeben, wie die Pumpen sich verhalten sollen.

Folgende Einstellungen sind durchzuführen:

Codierungen
■ „4b:2“ in Gruppe „Allgemein“/1
■ Wirkung der Funktion auf die Heizkreispumpe:
Codieradresse „d6“ in Gruppe „Heizkreis“ (nur bei
Regelung für witterungsgeführten Betrieb)
■ Wirkung der Funktion auf die Umwälzpumpe zur
Speicherbeheizung (falls vorhanden):
Codieradresse „5E“ in Gruppe „Warmwasser“/3

Was die einzelnen Adressen bedeuten, kannst du der Montage- und Serviceanleitung entnehmen.

Beste Grüße °be
Top-Lösungsautoren