Kesseltemperatur: 81°C, Speichertemperatur: 25°C, rote Leuchte Trinkwasser leuchtet.
Relaistest Position -4 Anzeige 404 aber nur grüne LED blinkt, die rote LED nicht.
Da wir nicht mehr duschen können, wäre eine schnelle Antwort schön.

8 ANTWORTEN 8

Das liegt bestimmt an der Ladepumpe die das Brauchwasser erwärmt. Da kann man nur schauen ob die Pumpe funktioniert.

Würde ich auch so sehen. Aber zuerst messen, ob Spannung anliegt.

Hallo und vielen Dank für die Antworten.
Am System sind 3 Pumpen installiert.
Habe mal über die Funktion Relaistest die Heizkreispumpe A und Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung angesteuert. Die Heizkreispumpe A läuft hörbar an.
Die Umwälzpumpe Speicherbeheizung hört man nicht, was aber nicht heißen muss, dass sie nicht funktioniert.
Kann ich sonst noch irgendwie testen ob die Pumpe läuft oder soll ich den Installateur anrufen und einfach austauschen lassen (300 € ).

Du könntest, wenn vorhanden, die grosse Schlitzschraube auf dem Gehäuse der Pumpe lösen. Darunter ist auch das Wellenende vom Anker des Motors. Mit einem Schraubendreher merkt man schnell, ob da was rotiert.
Es kann allerdings Wasser austreten, daher ist etwas Vorsicht geboten.





Hallo Bachus58,

@Franky und @Kundendienst haben es ja schon geschrieben: Relaistest aktivieren und die Speicherladepumpe ansteuern. Liegt Sapnnung an der Pumpe an, sie geht aber nicht in Betrieb, ist diese defekt. Sollte allerdings das Relais nicht mehr angesteuert werden, muss die Grundleiterplatine getauscht werden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo,
1. Schlitzschraube langsam geöffnet, läuft aber sehr viel Wasser aus, deshalb wieder geschlossen.
2. Relaistest aktiviert, Umwälzpumpe zur Speicherbeheizung angesteuert.
Spannung an der Pumpe = 230V.
Pumpengehäuse wir sehr schnell heiß, läuft aber nicht an.
Könnte ein "Fremdkörper" im Turbinengehäuse sein?

Dann ist die Pumpe hinüber. Allein die Tatsache, dass an der Schraube viel Wasser rauskommt. Dort läuft es eher gemächlich. Ein Fremdkörper ist zwar auch möglich, aber eher unwahrscheinlich. Der müsste zum Einen relativ gross sein und zum Anderen fragt man sich, wie der auf einmal dahingekommen sein soll.
Wenn man selbst handwerklich geschickt ist, kann man sicher das Oberteil mal abnehmen.

Hallo,
vielen Dank. Pumpe war hinüber.
Gestern Abend vom Installateur gewechselt und seitdem .läuft wieder..
Heute ausgiebig mit heißen Wasser geduscht.
Vielen Dank für die Hilfe und die Unterstützung.