Vitoladens 300 c - richtige Raumtemperatureinstellung ?

Hallo Zusammen,

wie stelle ich die Raumtemperatur am Gerät "richtig" ein ?

21 Grad ? oder weniger ? 19 Grad ? und wie werden dann die Thermostaten an den Heizkörpern eingestellt ?

Ganz aufdrehen ?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die Soll-Raumtemperatur für den normalen Heizbetrieb auf die effektiv gewünschte Raumtemperatur stellen. Beim reduzierten Betrieb kommt es darauf an, ob du dann heizen willst oder nicht, wenn letzteres, dann stelle 3 Grad ein (entspricht der Werkseinstellung).

 

Die gewünschte Raumtemperatur im normalen Heizbetrieb stellt sich aber nur ein, wenn auch die Heizkennlinie "richtig" eingestellt ist, siehe dazu http://www.heizung.de/de/lexikon/f_bis_j/Heizkennlinie.html

und http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Welche-Temperatur-ist-ideal-f%C3%...

 

Bei den Thermostatventilen kommt es auch auf verschiedenes an. Hast du in einem Raum noch eine Vitotrol, wenn ja, läuft diese als Fernbedienung oder mit Raumeinfluss? Ganz aufdrehen ist für den Anfang nicht die schlechteste Lösung, dann merkst du wenigstens, wenn es zu warm wird.

 

 

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Die Soll-Raumtemperatur für den normalen Heizbetrieb auf die effektiv gewünschte Raumtemperatur stellen. Beim reduzierten Betrieb kommt es darauf an, ob du dann heizen willst oder nicht, wenn letzteres, dann stelle 3 Grad ein (entspricht der Werkseinstellung).

 

Die gewünschte Raumtemperatur im normalen Heizbetrieb stellt sich aber nur ein, wenn auch die Heizkennlinie "richtig" eingestellt ist, siehe dazu http://www.heizung.de/de/lexikon/f_bis_j/Heizkennlinie.html

und http://www.viessmann-community.com/t5/Service-Sie-fragen-Viessmann/Welche-Temperatur-ist-ideal-f%C3%...

 

Bei den Thermostatventilen kommt es auch auf verschiedenes an. Hast du in einem Raum noch eine Vitotrol, wenn ja, läuft diese als Fernbedienung oder mit Raumeinfluss? Ganz aufdrehen ist für den Anfang nicht die schlechteste Lösung, dann merkst du wenigstens, wenn es zu warm wird.

 

 

 

 