ich bekomme kein warmmes wasser

Hallo.

ab Gestern bekomme ich kein warmmes wasser von meinen visman vitola-biferal.

Die Pampe ist in ordnung, es brent kein Rotes Licht am Kessel ich weiß nicht was ich machen sol.

Nr.VL5104465 Trimatik-MC 7410065-A das sind meine Datten von den Kessel.

Ich werde mich freuen wenn ich ein Brauchbaren Hinweiß bekommen würde, worann mag das wol liegen.

 

Mit freundlichen Gruß

Paul Kapitza

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Paul,

was passiert denn, wenn du den Schornsteinfegerbetrieb aktivierst?

Funktioniert der Heizbetrieb einwandfrei?

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Hallo Paul,

was passiert denn, wenn du den Schornsteinfegerbetrieb aktivierst?

Funktioniert der Heizbetrieb einwandfrei?

Beste Grüße °be
Benjamin_Reuter,
ich danke Dir das Du dich Gedanken gemacht hast wegen mein Problem,
Stell Dir mal vor ich habe den Fehler gefunden es lag am Warmwasser speicher Sensor, Sensor aus
dem Gehäuse raus dann Sauber gemacht und wieder zurück und das wahrst auch.

Grüße Paul
Manchmal scheint es zu helfen, wenn ich mir einfach nur Gedanken mache. 😄

Vielen Dank für deine Rückmeldung, es freut mich, dass deine Anlage wieder funktioniert. 🙂

Du solltest den Speichertemperatursensor aber trotzdem mal durchmessen. Es handelt sich um einen PT500 (500Ohm, bei 0°C)
Gut möglich, dass der Speichersensor defekt ist und jetzt nur kurzzeitig funktioniert.

Beste Grüße °be
Hallo Benjamin_Reuter,
Benjamin Du hast recht mit dem Speichertemperatursensor durchmessen den Heute gehe in in Keller um zur Kontrollieren da stehle ich fest das die Anzeige steht auf 40 Grad und die Pumpe ladet nicht, da drehe ich Vorne bei
den Temperatur regle da pletzlich leuchtet die Rote Lammppe und die untere Pumpe leufft.

Benjamin bescheiddne Frage: wie Führe ich die messung durch kurze Beschreibung?
dann wo bekomme ich den Speichertemperatursensor un wie teuer ist der?

Gruß.Paul
Messen kann man den Sensor zunächst am Stecker. Er ist auf der Regelung am Steckplatz 5 aufgesteckt. Ich denke, du solltest das aber einem Heizungsfachbetrieb überlassen, der den Sensor dann auch ggf. bestellen und tauschen kann.

Beste Grüße °be