abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Austausch Trimatik-MC

Hallo,

ich habe eine Trimatik-MC Regelung, die ich erneuern will.

Die "Neue" muss folgende Funktionen haben:

Brennersteuerung (Ölbrenner)

1 Heizkörper- Heizkreis ohne Mischer

Brauchwassererwärmung,   Basta!

Welche Regelung wäre hier angebracht?

Wenn ich die alte Regelung durch z. Bsp. eine Vitotronik 200 Kw1 ersetze, müssen dann Kesselfühler und Speicherfühler ersetzt werden oder können die Alten weiterverwendet werden.?

Sind die Fühler bei der neuen Regelung dabei oder müssen diese extra bestellt werden?

Brauche ich eine Konsole, damit ich die Regelung auf dem Kessel montieren kann?

Brauche ich einen Kodierstecker?

Wo bekomme ich den passenden Kodierstecker her? (Herstellnummer der Trimatik: 7309551101501103)

 

Vielen Dank im Voraus für Euro Antwort

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

die Sensoren müssen ersetzt werden. Die Fühler der Vitotronic haben andere Widerstandskennlinien.

Du benötigst eine Konsole zur Befestigung auf dem Kessel, einen Codierstecker und die Brennerleitung.

Die Fühler sind bei der neuen Regelung dabei.

Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Wäre auch eine andere- einfachere und günstigere- Regelung von Viessmann möglich?

Viessmann schlägt bei den Ersatzregelungen ganz schön zu. Es gibt andere Hersteller die mit etwas Bastelarbeit auch auf den Kessel gebaut werden können.

Unter anderem von Technische Alternative oder auch OEG