Hallo,wir haben noch einen Mischermotorsatz ( 7450 050) 7450 057 mit beiliegendem Vorlauftemperatursensor unverbaut herumliegen und würden diesen nun doch an die Divicon Heizkreisverteilung 7516 400 anbauen.Der Temperatursensor wird an Klemme 2 der Trimatik angeschlossen,der Stellmotor an Klemme 52. Wo wird der beiliegende Fühler des Mischermotorsatzes (7450 050) an der Divicon angeschlossen. Dem Mischermotorsatz liegt keine Beschreibung mehr bei.
Vielen Dank
Hallo,
der wird mit dem Spannband am Vorlaufheizungsrohr befestigt, ca 1 m nach der Pumpe.
Hier mal die Serviceanleitung
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681189VSA00001_1.PDF
und die Bedienung
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5581228VBA00001_1.PDF
Gruß
Heizing