Passt die Fernbed. 9509418 an eine Trimatik MC/B 7450 361?

kann die Fernbed. 9509418 an die Elektrinikleiterplatte E6 Buchse 58 angeschlossen werden?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Spindoctor,

die Nummer 9509418 ist laut meinen Unterlagen nur der Montagesockel für die Fernbedienung-F. Ich gehen aber davon aus, dass du diese Fernbedienung meinst. Wie du schon richtig vermutet hast, wird die Fernbedienung-F an der Buchse 52 der Elektronikleiterplatine E6 angeschlossen.

Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Hallo Spindoctor,

die Nummer 9509418 ist laut meinen Unterlagen nur der Montagesockel für die Fernbedienung-F. Ich gehen aber davon aus, dass du diese Fernbedienung meinst. Wie du schon richtig vermutet hast, wird die Fernbedienung-F an der Buchse 52 der Elektronikleiterplatine E6 angeschlossen.

Viele Grüße °pa

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Ich habe nochmal nachgeschaut, auf der Fernbedienung steht 9509 416.
Welche Überbrückungsbatterie hat denn diese? aufgelötet?
Hallo Spindoctor,

was meinst du denn genau mit einer Überbrückungsbatterie?
Bei der Fernbedienung-F erfolgt die Spannungsversorgung durch die Kesselkreisregelung.
Im Fall von einem Spannungsverlust ist eine Gangreserve aktiv.

Viele Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team