Viessmann Trimatik, Bj.1996, Sicherung F2 löst aus.

Kann defekte Warmwasserumwälzpumpe Ursache sein. Welche Möglichkeiten gibt es noch? Erbitte Hilfe. Danke

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Heimwerker,

eine defekte Speicherladepumpe kann eine mögliche Ursache für die defekte Sicherung sein.
Um zu ermitteln welcher Verbraucher die Ursache für das "Fliegen" der Sicherung ist, solltest du wie von @Kundendienst beschrieben vorgehen.

Dazu solltest du die Regelung ausschalten, die Sicherung ersetzen, alle Verbraucher abklemmen und dann nach und nach wieder anklemmen.
Bitte die Regelung vor dem Anklemmen eines Verbrauchers immer erst ausschalten, um Personenschäden zu vermeiden.
Bei dem Verbraucher wo die Sicherung fliegt ist dann entsprechend der Defekt zu suchen.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Zieh doch mal alle 230 volt Verbraucher ab und stecke nacheinander sie wieder drauf dann siehst du ob sie es verursacht.

Hallo Heimwerker,

eine defekte Speicherladepumpe kann eine mögliche Ursache für die defekte Sicherung sein.
Um zu ermitteln welcher Verbraucher die Ursache für das "Fliegen" der Sicherung ist, solltest du wie von @Kundendienst beschrieben vorgehen.

Dazu solltest du die Regelung ausschalten, die Sicherung ersetzen, alle Verbraucher abklemmen und dann nach und nach wieder anklemmen.
Bitte die Regelung vor dem Anklemmen eines Verbrauchers immer erst ausschalten, um Personenschäden zu vermeiden.
Bei dem Verbraucher wo die Sicherung fliegt ist dann entsprechend der Defekt zu suchen.

Beste Grüße °be

Zirkulationspumpe verursachte Kurzschluß. Danke für die Hilfe.