Hallo wir bauen die Vitosol SV mit 10 qm öfter ein . Einfache Rohrlänge ca 16 m , interne Wärmetauscher im Puffer o Tw Speicher . Sollte man High oder Low Flow einstellen ?
Guten Rutsch !
3 ANTWORTEN 3

Kann man nicht pauschal sagen. Bei High Flow wird die Wärme zwar schneller abtransportiert, dafür ist das Medium nicht ganz so heiss. Der Puffer erwärmt sich dadurch langsamer. Ausserdem wird die Gefahr des ,,Crackens,, des Frostschutzmittels gemindert.

Hängt auch mit an der Ausrichtung der Kollektoren. Unter Umständen lohnt sich sogar Matched Flow ?  Hier wird der Volumenstrom eher mal angepasst. Sprich, mit steigender Einstrahlung steigt auch der Volumenstrom.

Das wird dann mit einer Drehzahl geregelten Pumpe gemacht ja ?!

Genau.