Ab wann Summenalarme?

Guten Tag liebes Viessmann Team.
Ich hab wieder mal eine Frage.
Nun hab ich das AM1 Erweiterungsmodul in Betrieb genommen um die Summenalarme auf die Leittechnik zu bekommen.
Ab wann kommt ein Summenalarm?
Bei der EVU Abschaltung bekomm ich einen.
Auch bei Störungen im Kältekreis?
Muss, kann ich das Einstellen wann dieser ausgegeben wird auf Das AM1 Modul?

DANKE!
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Michl,

eine Anpassung, welche Meldungen über die Sammelschnittstelle rausgehen sollen, ist nicht möglich. Gemeldet werden sollte jede auftretende Meldung, welche auch im Display vorne zu sehen ist. Also die, die auch in der normalen Meldungshistorie im Servicemenü zu finden sind.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Hallo Michl,

eine Anpassung, welche Meldungen über die Sammelschnittstelle rausgehen sollen, ist nicht möglich. Gemeldet werden sollte jede auftretende Meldung, welche auch im Display vorne zu sehen ist. Also die, die auch in der normalen Meldungshistorie im Servicemenü zu finden sind.

Beste Grüße °fl
Danke,
Lässt sich bei der Regelung der Vitronic eine Störmeldung simulieren um den Ausgang am AM1 Modul zu testen?
Hallo Michl,

für die Simulation musst du selbst einen Fehler erzeugen. Am einfachsten ist es denke ich, wenn du den Außentemperatursensor abziehst. Dieser ist auf Steckplatz F0 aufgesteckt.

Beste Grüße °fl